2.4线路保护测试
(1)整组测试概念
该试验用于距离、零序等保护系统的整组试验及定值校验。能真实的模拟电力系统中各种类型的故障,包括瞬时性和永久性故障以及转换性故障和非转换性敌障,还可以模拟断路器跳闸和重合过程。可以预先设置线路故障参数,程序将会自动计算故障时的各相电压和电流。
(2)距离保护I段测试
试验内容和方法:
试验参数必须在试验前设置好,在试验的过程中无法调整。把与测试有关的参数设好后,选择主菜单的“试验”菜单,再选择“开始试验”选项,或单击工具栏上的“开始试验”按钮即开始试验。屏幕下方的“运行状态指示”栏显示程序当前所处的状态,便于了解测试进程。测试结束后测试结果显示在测试结果栏。
接到保护装置跳闸触点动作信号后延迟40ms,电流在第一个过零点变为零而电压则恢复到额定值(假定保护在母线侧),相当于跳闸了。当接到保护自动化装置发来的重合令时分为两种情况:如果设定是瞬时性故障则重合闸成功,不再输出故障电流和故障电压。如果设定是永久性故障,接到重合闸令后延迟 40ms(模拟断路器的动作时间)再次输出故障量,这时保护自动化装置应发出三跳指令,测试装置接到指令后再次使电流为零电压为额定值。
|
|